2011年一级建造师考试《市政工程师》习题精选
来源:易云造价
1、背景
某市新建DN2000mm钢管输水干管工程,回填土作业正值雨期,沟槽回填后,检测发现约有300m管段的实测直径为1935mm左右。经过分析,确认由于回填土使用的土源含水量过大,管边两侧回填土压实度大部分低于90%.对管道变形超标管段采取补救措施:超标段回填土全部返工,取击实试验最佳含水量范围内的土源,严格控制回填土每层虚铺厚度,认真做好每层回填土压实度检测,确保管道两侧回填压实度均大于95%,并注意回填前管边内设足够的竖向支撑。
2、问题
(1)上述管段的
竖向变形率是应符合要求?
(2)如不符合要求,原因分析是否全面?
(3)采取补救措施施是否得当?
3、分析与答案
(1)管道变形率=(2000-1935)/2000>3%,不符合要求。
(2)不全面,主要原因有管材不合格,环刚度没有满足设计要求;应复验管材的各项技术指标,包括环刚度;其次,回填过程中没有严格按照技术规程组织施工,管道边两侧回填土压实度未达到规范要求(大于95%)。
(3)不够得当。应首先分析管道变形过大的主要因素,如是管材的原因,应采取换管材的做法。有关规范规定:当管道变形超过8%,必须更换管材。仅采取挖出重填的做法是不行的。