欢迎来到易云造价网!

QQ

客服

QQ客服

微信

公众号

关注易云造价

意见

反馈

返回

顶部

意见反馈
×
*反馈内容:
*联系电话:

建设快讯

单方造价

劳务价格

建材价格

土地价格

新出机械

新出建材

新出建造技术

建筑达人

> 造价社区 > 每日案例 > 一级建造师市政实务案例分析(6)

一级建造师市政实务案例分析(6)

来源:易云造价

摘要:一级建造师市政实务案例分析(6)

一级建造师市政实务案例分析(6)

6.某工程基础的长、宽、高尺寸分别为10m、4m、4m,经勘察发现地基为饱和的粉砂及部分粘质砂土,地下水位在地面下0.5m处。施工时,采用了抽水机直接在基坑内的集水坑抽排水,当挖至地下3m左右深度时,土与水向坑内涌,产生流沙现象。后经处理后,采用轻型井点降水,顺利完成施工。

问题:

(1)该工程在基坑开挖时未设支撑的做法是否正确,在什么情况下可以不设支撑?

(2)什么是轻型井点降低地下水位?施工单位在进行轻型井点系统的布置时应考虑哪些

因素?

(3)人工降低地下水位的方法除轻型井点外,还有哪几种?

题解:

(1)答:该工程不设支撑是错误的。只有在以下情况下才可以不设支撑:在浅基坑开挖时,当土质均匀、湿度正常,地下水位低于基坑或管沟底面标高,且敞露时间不长时,挖方边坡可做成直立壁不加支撑;当土的湿度、土质及其他地质条件较好且地下水位低于基坑或管沟底面时,挖方深度在5m 以内可放坡开挖不加支撑。

(2)答:轻型井点降低地下水位,是沿基坑周围以一定间距埋人井点管(下端为滤管)至蓄水层内,井点管上端通过弯连管与地面上水平铺设的集水总管相连接,利用真空原理,通过抽水设备将地下水从井点管内不断抽出,使原有地下水位降至基坑以下。

轻型井点系统的布置,应根据基坑或沟槽的平面形状和尺寸、深度、土质、地下水位高低与流向、降水深度要求等因素综合确定。

(3)答:常用的人工降低地下水位的方法还有喷射井点、电渗井点、管井井点及深井井点。

Copy