欢迎来到易云造价网!

QQ

客服

QQ客服

微信

公众号

关注易云造价

意见

反馈

返回

顶部

意见反馈
×
*反馈内容:
*联系电话:

建设快讯

单方造价

劳务价格

建材价格

土地价格

新出机械

新出建材

新出建造技术

建筑达人

> 造价社区 > 每日案例 > 一级建造师市政实务案例分析(11)

一级建造师市政实务案例分析(11)

来源:易云造价

摘要:一级建造师市政实务案例分析(11)

一级建造师市政实务案例分析(11)

11.某施工单位承建了天津市某医院门诊楼工程。工程为钢筋混凝土框架结构,当年9月开工,日平均气温为15℃左右。两个月后基础工程施工完成,此时受寒流影响,连续数天日平均气温降低到0.2℃。由于没有及时采取措施,导致这段时间浇筑的混凝土板出现大面积冻害,抽样检查混凝土强度不能满足设计要求。

问题:

(1)什么气温条件下应对混凝土施工采取特殊措施,防止冻害?

(2)此类工程中配制混凝土时,对材料和材料加热的要求有哪些?

(3)上述工程中,当气温降低到0.2℃后,应对混凝土的搅拌、运输和浇筑采取哪些特殊措施?

题解:

(1)答:当日平均气温降到5℃或5℃以下,或者最低气温降到0℃或0℃以下时,混凝土工程必须采用特殊的技术措施进行施工。

(2)答:①该例中配制混凝土用的水泥,应优先选用活性高、水化热量大的硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,不宜用火山灰质硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥。水泥的强度等级不应低于42.5级,最小水泥用量不宜少于300kg/m3。水灰比不应大于0.6。水泥不得直接加热,使用前1~2d运入暖棚存放,暖棚温度宜在5℃以上。因为水的比热是砂、石骨料的5倍左右,所以拌制混凝土时应优先采用加热水的方法,但加热温度不得超过有关规定;②骨料要求提前清洗和贮备,做到骨料清洁,无冻块和冰雪。骨料所用贮备场地应选择地势较高不积水的地方。该例中拌制混凝土的砂、石温度要符合热工计算需要的温度。不得用火焰直接加热骨料,加热的方法可因地制宜,但以蒸气加热法为好;③原材料不论用何种方法加热,在设计加热设备时,必须先求出每天的最大用料量和要求达到的温度,根据原材料的初温和比热,求出需要的总热量,同时要考虑加热过程中热量的损失;④钢筋冷拉可在负温下进行,但温度不宜低于-20℃。如采用控制应力方法时,冷拉控制应力较常温下提高30N/mm2,采用冷拉率控制方法时,冷拉率与常温相同。钢筋的焊接宜在室内进行,如必须在室外焊接,其最低气温不低于-20℃,且应有防雪和防风措施。刚焊接的接头严禁立即碰到冰雪,避免造成冷脆现象。

(3)答:①混凝土不宜露天搅拌,应尽量搭/考 试大/设暖棚,优先选用大容量的搅拌机,以减少混凝土的热量损失。搅拌前,用热水或蒸汽冲洗搅拌机。混凝土的拌合时间比常温规定时间延长50%。由于水泥和80℃左右的水拌合会发生骤凝现象,所以材料投放时应先将水和砂石投入拌合,然后加入水泥。若能保证热水不和水泥直接接触,水可以加热到100℃;②混凝土的运输时间和距离应保证不离析、不丧失塑性。采取的措施主要为减少运输时间和距离,使用大容积的运输工具并加以适当保温;③混凝土在浇筑前应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢,尽量加快混凝土的浇筑速度,防止热量散失过多。混凝土拌合物的出机温度不宜低于10℃,人模温度不得低于5℃。采用加热养护时,混凝土养护前的温度不低于2℃;④在施工操作上要加强混凝土的振捣,尽可能提高混凝土的密实度:冬期振捣混凝土要采用机械振捣,振捣时间应比常温时有所增加;⑤加热养护整体式结构时,施工缝的位置应设置在温度应力较小处;⑥为了保证新浇筑混凝土与钢筋的可靠粘结,当气温在-15℃以下时,直径大于25mm,的钢筋和预埋件,可喷热风加热至5℃,并清除钢筋上的污土和锈渣;⑦冬期不得在强冻胀性地基上浇筑混凝土。在弱冻胀性地基上浇筑时,地基上应进行保温,以免遭冻。